为了保证洁净室在正常工作或空气平衡暂时受到破坏时,如开、关门时,气流都能逐渐地从空气洁净度高的区域流向空气洁净度低的区域,使室内洁净度不会受到污染空气的干扰,所以洁净室必须保持一定的正压。正压值应选择恰当如过小则洁净室的正压容易被破坏,影响室内洁净度;如过大则空调净化系统处理风量增大,空调负荷增加,过滤器使用寿命缩短,所以不经济。此外正压值高于50Pa 时,洁净室的门内开就很费劲。