    发表于 2023-11-19 22:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国天津
    1.无菌制剂操作室
    (1)操作室的使用
            无菌操作室在使用中,必须注意下列几点:
                   1)尘埃和细菌尽量少带进无菌室中
                   应将无菌室内的操作人员数量控制到最低限度,应严格限制操作人员以外的其他人员进入。
                   进入无菌室的人员应在更衣室更换无菌室专用工作服,手宜消毒。更衣室的境条件与传递室相同。从更衣室进入无菌室之前,宜经过空气吹淋。
                   进入无菌室的物品,首先要在无菌室外经过清洁处理后,按一次通过方式边灭菌边送入无菌室内。主要送入方式有如下几种:
                   a.安瓶和药水瓶等,在生产流水线上经过洗涤和灭菌后连续送入无菌室。
                   b.在贯通无菌室壁面的适当位置处安装灭菌器,从无菌制剂操作室外面将送入物品装入灭菌器,经过灭菌处理后在灭菌器内取出物品。
                  c. 将物品先放进传递室或窗,经过杀菌灯照射,喷消毒液等方式清洁灭菌后再进入无菌室。传递室或窗的内部通以经高效过滤器后送出的洁净空气,使无菌室外保持正压,无菌室内保持相对负压,并连续用杀菌灯照射,使其保持准无菌室状态的洁净度。
                   2) 无菌制剂操作室内的空气和设备的除尘和除菌
                   无菌室内的空气不断被高效过滤器过滤的洁净空气所置换,同时让案内始终保持正压,防止污染空气从外部流入。
                   无菌室的空调最好夜间也要运行。在昼夜连续运行时,为了节约运转费用,夜间可停止温湿度空调,只靠换气方式保证洁净度和正压即可。
                   但到第二天重新开始操作时,为了除湿,至少要提前1小时开动温湿度空调装置。关于无菌室内杀菌灯的效果,很多人持怀疑态度,但在日本还是比教重视这项辅助性灭菌措施的效果。目前设置杀菌灯的实例很多,这里不予列举。
    (2)操作室的定期检查
            上述无菌室设施的定期检查,通常按下表所示的方法进行
    项目 检查方法及其他
    温湿度 测定位置:在无菌室内有代表性的点
    方法:根据连续测定记录,检查操作时的最高、最低温湿度和夜间的湿度(检查露点)测定地点应始终保持不变
    尘埃数 测定位置:传递室、更衣室、无菌操作室和洁净小室内有代表性的点、操作地点、送风口
    方法:使用尘粒计数器测定≥0.5μm或≥5μm的尘埃数
    测定地点和时间(选择操作时间)应始终不变
    菌数 测定位置:洁净通道、更衣室、无菌操作室和洁净小室内有代表性的点、操作地点、送风口
    方法:根据落下菌法、微孔过滤器法和狭缝采样器法多次测定后,用最高值和平均值进行评价。细菌在高温和低温中进行培养
    测定地点和时间(选择操作时间)应始终不变
    风量 测量空调用的高效过滤器的压差(通常压力损失为初始值的2倍时更换过滤器),检查堵塞等
    用风速计检查洁净工作台和洁净小室的风量
    空气压力 测定无菌室内、外压差和各室之间的压差
    杀菌灯 根据照明时间推算照度的下降值,并确定更换杀菌灯的时间(一般照明时间为3000h,效率降至70%时更换)
    利用紫外线照度计测定几个杀菌灯的照度,检查照度能达到按照明时间推算的照度值
    检查杀菌灯(特别是夜间使用时) 有没有断路或损坏
    送风机和管道类 检查送风机轴承、送风机运行状态、尘埃和污物、送风口的腐蚀及污物等
    其他室内是否保持清洁、顶棚和确而是否有裂缝或腐蚀、涂敷状况、采光和照明是否适当,机器和设备类是否有异常现象一测量对象(特别是与灭菌有关的)是否正常、使用水的水质等,必须逢个列装检育。不能遭源任何一项
           
    2.非无菌制剂操作室
    (1)洁净室的使用
           在管理严格程度方面,非无菌制剂洁净室相对于无菌室要求稍低,原料等进入操作室之前,需要在前室或适当地方将外部包装清扫干净(空气吹淋、喷吹、水洗或用布擦拭等)。进入操作室后,如果在地板上洒了粉末或溶液时也要立即清扫,不能使药剂粘附在搬运用具或操作人员身上带到他处。
    (2)洁净室的定期检查
           上述洁净室设施的定期检查通常按下表所示的方法进行
    项目 检查方法及其他
    尘埃数 在规定的时间、地点,用粒子计数器测定≥0.5μm或≥5μm的尘埃数
    菌 数 在规定的时间、地点,测定落下菌数或悬浮菌数等。也可以根据粒子数推算菌数(最好定期抽检产品中的菌数)
    风 量 测量空调用的高效过滤器的压差,检查过滤器堵塞、安装部分的缝隙或过滤器损坏而引起的泄漏情况。使用风速计检查局部吸尘装置的风量
    空气压力 使用压力表测定青霉素制剂操作室内外的压差
    送风机和管道类 检查送风机轴承、送风机运行状态、尘埃和污物、管道内部和送风口的腐蚀及污垢等情况
    其 他 室内是否保持清洁、顶棚和壁面是否有裂缝或腐蚀、涂敷状态、采光和照明是否适当、机器和设备类有没有异常现象等,必须逐个列表检查,不能遗漏任何一项