最易穿透粒径法也称为计数扫描法。此方法与其他计径计数法的主要不同在于测试尘源不同,它采用最易穿透粒径(The Most Penetrating Particle Size)的粒子作为测试尘源,简称“MPPS”。
在额定风速下,高效过滤器对某粒径的微粒捕获效率最低,此粒径称为最易穿透粒径。产生最低过滤效率的现象可用过滤机理说明,大粒径粒子在惯性效应作用下有较高的过滤效率,小粒径粒子在扩散效应作用下也有较高的过滤效率,因此就会产生最易穿透粒径的粒子。扫描法的主要测量仪器为大流量激光粒子计数器或凝结核计数器(CNC)。
试验时用计数器对过滤器的整个出风面进行扫描,计数器能给出每一点上粉尘的个数和粒径。这种方法不仅能测量过滤器的平均效率,还可以比较各点的局部效率,过滤器的任何微小漏点都逃不过扫描法。欧洲标准 BS EN 1822 详细规定了此种检测方法的检测过程,共分三步,每一步又可以看成独立的检测过程。第一步为滤纸效率检测,通过对滤纸的检测得到效率粒径曲线。根据曲线最易穿透粒径就可以确定了第二步为过滤器渗漏的检测,在额定风量下用平均粒径与最易穿透粒径相同的气溶胶进行检测。第三步为过滤器全效率检测,用与第二步相同的气溶胶在额定风量下检测过滤器全效率。
|
|